Regulator vykonu

Tony Malecky clouseau@seznam.cz
Sobota Prosinec 11 21:44:22 CET 2004


Jo, je to pouzitelne..
Delal jsem takhle regulaci vykonu pro topne teleso 22kW, spinal se 3fazovy
SSR, perioda byla 1s, a vykon jsem ridil tim, jak dlouho v te vterine bylo
sepnuto, s rozlisenim po 1 procentu. Kolik vykonu je potreba, pocital PID
regulator.
Zajimavej byl pak pohled na elektromer :-)
Tony OK1HMA


----- Original Message ----- 
From: "Libor Kavan" <lkavan@krkonose.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, December 11, 2004 9:14 PM
Subject: Regulator vykonu


Zdravim,
potreboval bych ridit vykon topnych teles, jak klasickych, tak IR (neco jako
linearni halogena) a potreboval bych vykon zadavat nejak digitalne. Vykon je
asi 2kW/230V. Prosel jsem haldu Amar a nic rozumneho jsem nenasel, vsechny
regulatoru jsou "potakove" reseni, tezko upravitelne na digitalni rizeni. Z
googlu taky nemuzu vyrazit nic pouzitelneho. Muj napad teda je optotriak se
spinanim v nule+triak a do oprotriaku davat nejakou PWM s hodne dlouhou
periodou s tim, ze se to obcas netrefi +- pulperioda (abych nemusel
detekovat pruchopd nulou), coz by IMHO nemelo vadit. Jako zlepseni me
napadlo zvolit v ridicim procu nejakou pevnou delku ridici periody a v te
periode ridit zapinani a vypinani triaku podle tabulky, kde by byly
intervaly zapnuto/vypnuto rovnomerne rozdeleny. Je to pouzitelne reseni?

S pozdravem           with best regards
-------------------------------------------------------------
 Libor Kavan, Dlouha 421, 543 03 Vrchlabi III,Czech republic
 Phone & Fax:+420 499 426 232       http://www.techtronex.cz
-------------------------------------------------------------

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list