Mereni vysky hladiny ve studni

Jiří Krul jkrul@seznam.cz
Čtvrtek Srpen 12 18:04:25 CEST 2004


Mate pravdu, chce to pouzit hadicku s kyslikovou barierou tj. s vrstvou
zabranujici pruchodu plynu. Osobne jsem sahl po specialnich hadickach z
oblasti zdravotnictvi ,u pritelkyne v praci je vyrazovali z duvodu
prekroceni expiracni doby, jejich cena je primo umerna americkemu vyrobku
pro lekarske ucely tj. silena. Nicmene lze pouzit i beznejsi materialy, ted
me napada hadicka pro stenove topeni, ktera ma 100% kyslikovou barieru a
pruzez tusim 8mm (je jasne cervena a ve studni bude vypadat efektne).



----- Original Message ----- 
From: "Peter Spodniak" <pespo_hw@centrum.sk>
To: "'[HWnews]'" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Thursday, August 12, 2004 1:38 PM
Subject: RE: Mereni vysky hladiny ve studni


Zdravim,
Ospravedlnujem sa, ale omylom som pred chvilkou poslal prispevok bez
vlastneho textu... ;)

Nebolo by potrebne tu ponorenu hadicku prevzdusnovat. Inak ak stupne
hladina, hadicka nasaje vodu...
Inak, toto riesenie je skutocne najblbuvzdornejsie...

PeSpo

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
[mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz] On Behalf Of Jiří Krul
Sent: Thursday, August 12, 2004 12:21 PM
To: [HWnews]
Subject: Re: Mereni vysky hladiny ve studni


Take mam takovy dojem. U nas na chate jsem to vyresil tak, ze do studny
mam
hozenou plastikovou hadicku od infuze (vzduchovaci hadicka pro akvarka)
na jejim konci mam zavazi a vzduchovaci kamen hadicka konci v
diferencialnim
tlakovem cidku jehoz druhy konec je volny a meri atmosfericky tlak,
vystupem
toho cidla je napeti 0-5V  pro 0-10m vodniho sloupce ( realne je max
vyska
okolo 4m ). Cidlo jsem pred lety koupil v SRN za 50DM. Jednoduche
blbuvuvzdorne, jaka je presnost moc netusil, protoze jak se pozdeji
ukazalo
tak neni v silach zadneho meho cerpadla byt rychlejsi nez pritok do
studny
:-).





----- Original Message ----- 
From: "Daniel Valuch" <daniel.valuch@wanadoo.fr>
To: "[HWnews]" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Thursday, August 12, 2004 12:04 PM
Subject: Re: Mereni vysky hladiny ve studni


> uz ked sme pri tych extremne jednoduchych rieseniach = co tak pouzit
> sest portovy reflektometer a merat koeficient odrazu na vedeni
ponorenom
> do vody? Rozlisenie bude potom na jednotky milimetrov, nezavislost na
> teplote, vlhkosti a pod. :-)
> Take jednoduche a nikoho to nenapadlo, ale na flasky, vahy a spagatiky
> vas uzije :-P
> balu
>
>
>
> Petr Simek wrote:
>
> >>Cenove dostupnym resenim je zpusob, ktery se mj. pouziva i v profi
> >>snímacich. Na vrcholu studny umistit navijak ovladany motorem, do
studny
> >>spoustet plovak, snimat otacky hridele (napr ono zminovane
inkrementalni
> >>opticke snimani z PC mysi) a detekovat kontakt plovaku s hladinou
(napr
> >>zmenou vahy cele sestavy motoru a navijaku v zavesu). V horni poloze
by
melo
> >>byt koncove cidlo, kterym by se i nastavovala nulova poloha.
> >>
> >>
> >
> >Kdyz tohle ctu napada mne jeste reseni ktere tu dosud nepadlo -
trubku
> >nebo kabel o hustote lehce vyssi nez voda zavesit na vahu a vazit
jeji
> >hmotnost ktera by rostla s klesajici hladinou. Vaha by mohla byt
napr.
> >elektromagneticka. Co myslite je to realne ? Na jakem principu
pracuji
> >elektronicke kuchynske vahy ? Jsou docela presne.
> >
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> HW-list@mailman.nethouse.cz
> http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list