AW: Cidla na mereni teploty - finito

Kaliciak, Richard Richard.Kaliciak@ibykus.de
Čtvrtek Srpen 12 09:03:22 CEST 2004


Aha, takze U*100 = teplota priamo v Kelvinoch.

Richard Kaliciak

> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: J.R. [mailto:siliconbrain@siliconbrain.biz]
> Gesendet: Mittwoch, 11. August 2004 19:30
> An: [HWnews]
> Betreff: RE: Cidla na mereni teploty - finito
> 
> 
> Nevim, bude-li to jeste k necemu, ale ted jsem nucen hrat si 
> s cidly LM335 a
> pohledem do katalogoveho listu jsem zjistil, ze cidlo LM135 
> (industrial) ma
> trvaly rozsah pracovnich teplot -55 az 150 st.C. Ovsem, 
> bude-li v tomto
> provedeni k mani, to nevim.
> Cidlo je v podstate tepelne zavisla zenerka, na niz je pri 
> teplote 25 st.C
> napeti 2,98V a prirustek (ubytek) je 10 mV na st.C. Pro 
> jednodussi aplikace
> je to docela dobre a linearni cidlo. Pouzdro ma TO92.
> --
> Rt
> ---
> 



Další informace o konferenci Hw-list