muzu vedet jestli opravdu funguje, tedy jestli tece pokazde spravne tepla
voda ?
tomik.

-----Original Message-----
From: Martin Záruba [mailto:swz@volny.cz]
Sent: Tuesday, August 03, 2004 9:36 AM
To: [HWnews]
Subject: Re: regulace el.kotle + jistic?


O jedne vyjimce vim: Mam prutokovy ohrivac vody ETA s prikonem 11kW. Ma
plynulou regulaci teploty a digitalni teplomer vystupni vody. Ma tri telesa,
ktera pomoci 6-ti triaku pripina na jednotlive faze do hvezdy, do
trojuhelniku nebo dve ci tri do serie na jednu fazi podle potreby. Spina v
nule.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Ales Donda" <ales_donda@adsoft.cz>
To: "[HWnews]" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Monday, August 02, 2004 10:40 AM
Subject: RE: regulace el.kotle + jistic?


> Krajeni pulvln ruseni sice genruje, ale na druhou stranu jsem jeste
nevidel
> kotel, ktery by mnel regulaci resenou nejakymi tyristory ci trijaky.
> Vsechny, ktery se mi dostaly pod ruku mneli regulaci resenou odpinanim
> teles.
>
> Aleš Donda - revizní technik vyhrazených zařízení